8月21日,邵武市供电公司总经理杨正信带领相关人员深入水北镇供电所挂点线路10千伏勋村线进行高故障线路现场检查指导,这是今年以来针对高故障线路整治的举措之一。
今年以来,为彻底整治邵武供电公司高故障线路,该公司在加强防台风、洪水、山体滑坡等外力客观素造成高故障影响后,重心前移,从设备维护、线路走廓清砍到位、工程质量源头等主观原因着手,抓运维、降故障,全面加强配电网全过程管理,确保电网和设备先天安全性,提升源头保障能力。
1至7月邵武市供电公司10千伏支线及以上高压故障同比下降64.2%。百公里跳闸次数为8.7次,同比下降15.9次。
该公司把提高运维水平作为降低故障率的根本抓手,着力改变运维能力不足,以抢代维的现象。建立“驻点+外协”模式,充实供电所24名驻点抢修人员。闽延电建每天安排3名人员支撑运检抢修班;重新调整抢修班、运维班、带电班运维职责,管理思维的改变,实现了台区高压刀闸及以下抢修“一张工单、一支队伍、一次修好”的目标。
该公司建立“公司领导分片挂点、运检领导专责分线包干”机制,分线制定高故障整治方案,该公司领导每月对挂点所抽查两次,每次检查不少于5处杆段,列入供电所绩效指标,并每周跟踪督办通报进度。把走廊清障工作作为降故障的主要抓手,开展走廊普查,建立台账清册,并动态更新。截止上月底,排查共需清砍杆段1770处,已清砍1580处,共清砍树竹17万棵,线树矛盾得到较大缓解。
严防雷害,排查雷电易击段,采取安装防雷过电压保护器并辅以装设接地外引下线、更换耐压等级更高的柱式绝缘子等措施。
实施绝缘化,对部分线路树障区因清砍幅度大或青赔协调难的进行局部绝缘化改造,去年以来共完成绝缘化改造242公里,架空线路绝缘化率从2016年7月的22.5%提升至2017年6月的38.6%。(朱丽、林振超)